Hi zusammen,
wir haben an einem alten Heizkörper einen DECT 302.
Der Heizkörper hat noch uralte M28 Anschlussventile, also ist da ein M28->M30 Adapter drauf (wie im Handbuch genannt).
Durch den Adapter fehlen dann aber 0,5cm Abstand zur Wand, so dass noch ein M30 Winkel hermusste. Final sieht es dann so aus:
Über die Fritzbox 7590 ist eine Zeitschaltung eingestellt:
Mo-Fr 5:15 - 6:00 Uhr Komforttemperatur 22°C.
Davor und danach aus/Frostschutz.
An sich arbeitet der Regler einwandfrei, lässt sich jederzeit per Fritzbox oder App bedienen.
Das große Problem tritt jedoch ab 6:00 Uhr auf.
Der Regler schließt nämlich das Ventil nicht immer.
Das Display zeigt dann den Frostschutzmodus an, das Heizungsventil ist aber nach wie vor so geöffnet, wie es für die Komforttemperatur notwendig war.
Es passiert nicht täglich, aber in etwa 1-2x die Woche.
Um den Fehler zu beheben geht man händisch in den Montagemodus des DECT 302 (Ventil also ganz offen, Motor des Reglers eingefahren) und bestätigt die fertige Montage (Ventil wird geschlossen, Motor ausgefahren).
Ich weiß nicht warum es an einigen Tagen funktioniert, an anderen nicht. Folgendes wurde schon probiert für die Fehlerbehebung:
Und manchmal hängt entweder die Software oder der Motor. Daher zeigt das Display den Frostschutz an, aber das Ventil ist nach wie vor offen.
Die Temperatur im Raum übersteigt dann die Komforttemperatur von 22°C deutlich und pendelt sich bei ca. 25-26°C ein.
Es liegt also nicht daran, dass der Regler um den Frostschutz aufrecht zu erhalten, das Ventil noch geöffnet lässt.
Hat jemand von euch noch einen Tipp? AVM war nach ca. 30 Emails hin und her, Prüfung der Protokolle, 2 Austauschgeräten völlig ratlos.
Danke!
wir haben an einem alten Heizkörper einen DECT 302.
Der Heizkörper hat noch uralte M28 Anschlussventile, also ist da ein M28->M30 Adapter drauf (wie im Handbuch genannt).
Durch den Adapter fehlen dann aber 0,5cm Abstand zur Wand, so dass noch ein M30 Winkel hermusste. Final sieht es dann so aus:
Über die Fritzbox 7590 ist eine Zeitschaltung eingestellt:
Mo-Fr 5:15 - 6:00 Uhr Komforttemperatur 22°C.
Davor und danach aus/Frostschutz.
An sich arbeitet der Regler einwandfrei, lässt sich jederzeit per Fritzbox oder App bedienen.
Das große Problem tritt jedoch ab 6:00 Uhr auf.
Der Regler schließt nämlich das Ventil nicht immer.
Das Display zeigt dann den Frostschutzmodus an, das Heizungsventil ist aber nach wie vor so geöffnet, wie es für die Komforttemperatur notwendig war.
Es passiert nicht täglich, aber in etwa 1-2x die Woche.
Um den Fehler zu beheben geht man händisch in den Montagemodus des DECT 302 (Ventil also ganz offen, Motor des Reglers eingefahren) und bestätigt die fertige Montage (Ventil wird geschlossen, Motor ausgefahren).
Ich weiß nicht warum es an einigen Tagen funktioniert, an anderen nicht. Folgendes wurde schon probiert für die Fehlerbehebung:
- Neue Batterien
- Gänzlich neue Einrichtung an der Fritzbox
- Alle Updates installiert
- Verschiedene Zeitschaltungen/Dauer/Temperaturen getestet
- 2x wurde der Regler von AVM auf Garantie getauscht - bei allen trat das gleiche Problem auf. Im Protokoll der Fritzbox stand nie ein Fehler.
- Adapter-Stifte neu geölt. Die Adapter an der Heizung laufen wie Butter, nichts hakt oder hängt. Mit einem normalen Handregler gibt es überhaupt keine Probleme.
Und manchmal hängt entweder die Software oder der Motor. Daher zeigt das Display den Frostschutz an, aber das Ventil ist nach wie vor offen.
Die Temperatur im Raum übersteigt dann die Komforttemperatur von 22°C deutlich und pendelt sich bei ca. 25-26°C ein.
Es liegt also nicht daran, dass der Regler um den Frostschutz aufrecht zu erhalten, das Ventil noch geöffnet lässt.
Hat jemand von euch noch einen Tipp? AVM war nach ca. 30 Emails hin und her, Prüfung der Protokolle, 2 Austauschgeräten völlig ratlos.
Danke!