( Erledigt) yaml Datei mit MODBUS Integration in configuration.yaml einbinden.

Erst einmal- es funktioniert jetzt.
Unabhängig davon, dass ein abschlusswiderstand immer Sinn macht kann ich mir nicht vorstellen, dass es hier eine Rolle spielt, da ich ja den MODBUS TCP nutze.
Der Fehler bestand darin, dass ich den falschen Port benutzt hatte.
 
Hat vllt. jemand schon ein schönes Grafana-Dashboard für die Lambda Wärmepumpe und könnte es exportieren und teilen, bitte?
 
Hallo Zusammen,
als HA-Anfänger und neu gebackener Besitzer einer Lambda EU10L habe ich den Thread interessiert verfolgt und die modbus.yaml installiert. Nun bekomme ich hartnäckig folgende Fehlermeldungen:
Code:
Logger: homeassistant.components.modbus
Quelle: components/modbus/modbus.py:309
Integration: Modbus (Dokumentation, Probleme)
Erstmals aufgetreten: 08:21:31 (68 Vorkommnisse)
Zuletzt protokolliert: 08:22:17

Pymodbus: EU13L: Error: device: 1 address: 5105 -> pymodbus returned isError True
Pymodbus: EU13L: Error: device: 1 address: 5106 -> pymodbus returned isError True
Pymodbus: EU13L: Error: device: 1 address: 5150 -> pymodbus returned isError True
Pymodbus: EU13L: Error: device: 1 address: 5151 -> pymodbus returned isError True
Pymodbus: EU13L: Error: device: 1 address: 5152 -> pymodbus returned isError True

Gemäß Anleitung (Lambda Modbus Beschreibung) sollten die Adressen jedoch passen.
Hat jemand eine Idee, wo mein Fehler liegen könnte?

Besten Dank
-Mike
 