Temperaturabhängige Automatisierung will nicht

gopper0815

New member
Hallo,

ich habe einen Temperatursensor mittels ZigBee im Homeassistant integriert. Desweiteren eine Steckdose ebenfalls via Zigbee. Der temperatursensor liefert beständig seine Daten, die Steckdose lässt sich ohne Probleme steuern. Die habe ich in der Vergangenheit schon öfter zeitlich gesteuert. Hat einwandfrei funktioniert. Jetzt hängt ein Heizlüfter an der Steckdose und die soll, wenn der Temperatursensor unter 25 Grad ist, einschalten und über 28 Grad, ausschalten. Aber er schaltet nicht ein. Ich habe die Automatisierung zunächst über Gerät und da den Temperatursensor ausgewählt, in der folgeauswahl kann ich dann die Temperatur des Sensors wählen. Ich habe bei "unter" 25 eingetragen und als folgen dann den Schalter der Steckdose auf ein. Aber das will nicht. Ich habes es dann mit einer Entiät probiert aber das klappt auch nicht. Wo mach ich denn meinen Fehler? Hat jemand eine Idee?
 
Eine Idee wäre es, wenn Du mal deine Automatisierung posten würdest, damit man sich ein Bild davon machen kann.
Apropos Bild. Bitte keine Bildschirmkopie, sondern den YAML Code und bitte auch vernünftig strukturiert
 
Hm, jetzt funktioniert es. Ich musste es einmal manuell anstoßen. Die Temperatur war genau im Bereich, wo sie laufen sollte und scheinbar muss der Grenzwert über oder unterschritten werden, damit die Automatik anläuft. Jetzt regelt sie.
 