Hallo!
Ich möchte einen vorhandenen Stromstoßschalter K1 parallel zu den vorhandenen Tastern mit einem Shelly ansteuern.
Dazu schalte ich den Ausgang vom Shelly (z.B. Shelly 1 Gen3 oder 2PM) parallel zu den vorhandenen Tastern.
Der Ausgang vom Shelly startet eine Timer von 300ms, welcher den Ausgang dann wieder abschaltet.
Wenn das Stromstoßrelais K1 eingeschaltet ist, wird das dem Shelly über den Eingang SW gemeldet.
Der Eingang SW ist in der App auf „Detached” (Getrennt) eingestellt.
Diese Einstellung bewirkt, dass der Eingang ausschließlich als Sensor fungiert, ohne das Relais zu schalten.
Das alles funktioniert sehr gut.
Nur der Ring um den Taster in der App wird nicht blau (=Verbraucher ist eingeschaltet) wenn der Eingang SW angesteuert wird.
Ich kann also nicht sehen, wenn der Stromstoßschalter über einen externen Taster eingeschaltet wurde.
Ich habe viele mails mit dem Shelly-Support gewechselt - leider erfolglos.
Ich habe viele Versuche mit Szenen hinter mir. Auch das funktioniert leider nicht.
Den einzigen Weg, den ich derzeit sehe, ist den Ring direkt über ein Script anzusteuern.
Ich weiß aber leider nicht, ob und wie das geht.
Da ich mit der Programiierung eines Scripts nicht auskenne, suche ich auf diesem Wege Hilfe.
Gruß btthü
Ps. Ich weiß, dass man den Stromstoßschalter komplett durch einen Shelly ersetzen kann.
Äußere Umstände lassen das aber nicht zu.
Der Stromstoßschalter muss bleiben.
Ich möchte einen vorhandenen Stromstoßschalter K1 parallel zu den vorhandenen Tastern mit einem Shelly ansteuern.
Dazu schalte ich den Ausgang vom Shelly (z.B. Shelly 1 Gen3 oder 2PM) parallel zu den vorhandenen Tastern.
Der Ausgang vom Shelly startet eine Timer von 300ms, welcher den Ausgang dann wieder abschaltet.
Wenn das Stromstoßrelais K1 eingeschaltet ist, wird das dem Shelly über den Eingang SW gemeldet.
Der Eingang SW ist in der App auf „Detached” (Getrennt) eingestellt.
Diese Einstellung bewirkt, dass der Eingang ausschließlich als Sensor fungiert, ohne das Relais zu schalten.
Das alles funktioniert sehr gut.
Nur der Ring um den Taster in der App wird nicht blau (=Verbraucher ist eingeschaltet) wenn der Eingang SW angesteuert wird.
Ich kann also nicht sehen, wenn der Stromstoßschalter über einen externen Taster eingeschaltet wurde.
Ich habe viele mails mit dem Shelly-Support gewechselt - leider erfolglos.
Ich habe viele Versuche mit Szenen hinter mir. Auch das funktioniert leider nicht.
Den einzigen Weg, den ich derzeit sehe, ist den Ring direkt über ein Script anzusteuern.
Ich weiß aber leider nicht, ob und wie das geht.
Da ich mit der Programiierung eines Scripts nicht auskenne, suche ich auf diesem Wege Hilfe.
Gruß btthü
Ps. Ich weiß, dass man den Stromstoßschalter komplett durch einen Shelly ersetzen kann.
Äußere Umstände lassen das aber nicht zu.
Der Stromstoßschalter muss bleiben.