Funktionserdung an NVR

hallowelt

New member
Hallo in die Runde!
An meinem Netzwerkrecorder habe ich eine Schraube, die mit dem Symbol für "Funktionserdung" betitelt ist. In der Bedienungsanleitung wird einfach von "Masse" gesprochen. Diese soll angeschlossen sein, wenn der NVR angeschaltet wird und es wird extra darauf hingewiesen, dass man darauf achten soll, dass der Masseanschluss korrekt arbeitet.
Muss ich dafür jetzt extra eine Erdung nach draußen herstellen oder wie oder was?
Ich hoffe irgend jemand kann mich darüber aufklären, was zu tun ist, da ich bisher noch nie mit "Funktionserdung" zu tun hatte. Die Theorie dazu habe ich schon bei Wikipedia nachgelesen....
Besten Dank im Voraus
Andreas
 
Oh, hier hat sich ja länger niemand gemeldet...

Eine Funktionserdung ist (anders als die Schutzerdung über den 230V-Anschluss) gesondert herzustellen und anzuwenden, wenn ein Gerät diese erfordert. Die Funktionserdung ist in der Regel über eine gesonderte Klemme herzustellen, wie genau sollte die Bedienungsanleitung des Gerätes erklären...
 
Normalerweise ein rosa Draht an den Potenzialausgleich (sollte im SV-Schrank vorhanden sein). Frage bitte den Elektriker Deines Vertrauens.
 

Zurzeit aktive Besucher

Letzte Anleitungen

Statistik des Forums

Themen
6.674
Beiträge
64.037
Mitglieder
6.930
Neuestes Mitglied
raipu