Feinstaub Sensor HM3301 in HomeAssistant einbinden möglich?

HA-DAU

Well-known member
Hallo zusammen,
ist es möglich einen Feinstaub Sensor HM3301 (seeed Grove - Laser PM2.5 Staub Sensor (HM3301)) in HomeAssistant einzubinden?
Hat jemand einen passenden Link zu den benötigten Komponenten und Verdrahtungsplan und yaml Code für den ESPHomeBuilder.

Habe hier einen ungebrauchten Feinstaub Sensor HM3301 (seeed Grove - Laser PM2.5 Staub Sensor (HM3301)) rumliegen und würde den gerne irgendwie nutzen.
Einen ESP muss ich mir irgendwie noch besorgen.
ESP8266 oder besser einen ESP32?
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo @u5zzug,

jaein...
Der Code ist vermutlich damit erledigt.
Nur habe ich noch andere Fragen gehabt.... passenden Link zu den benötigten Komponenten und Verdrahtungsplan.
Aber das kannst Du bestimmt mir auch aus dem Hut zaubern....
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo zusammen,

aktuell habe ich dieses Projekt am Start...
YAML:
captive_portal:

i2c:
  id: bus_a
  sda: D2
  scl: D1
  scan: True

Bis dahin ist die Welt noch in Ordnung.....

Sobald ich den nächsten Code einfüge
YAML:
# Example configuration entry
sensor:
  - platform: hm3301
    type: hm3301
    pm_2_5:
      id: pm25_sensor
      name: "PM2.5"
    pm_10_0:
      id: pm10_sensor
      name: "PM10"

  - platform: aqi
    name: "Air Quality Index"
    pm_2_5: pm25_sensor
    pm_10_0: pm10_sensor
    calculation_type: AQI

kommt diese Fehlermeldung beim validieren...
1770197844575.png

Was mache ich da wieder falsch?
Angeblich die falsche Platform in Zeile 42 gewählt...
Es ist aber ein hm3301 Feinstaubsensor....
1770197996740.png
 
Hallo zusammen,

ich habe es jetzt irgendwie hin bekommen...
1770199327695.png

Hier den yaml Code dazu...
YAML:
captive_portal:

i2c:
  id: bus_a
  sda: 04
  scl: 05
  scan: True

sensor:
  - platform: hm3301
    pm_2_5:
      id: pm25
      name: "PM2.5"
    pm_10_0:
      id: pm10
      name: "PM10"

  - platform: aqi
    name: "European Air Quality Index"
    pm_2_5: pm25
    pm_10_0: pm10
    calculation_type: CAQI

Danke allen, die mit geholfen haben zu denken...
Jetzt muss ich nur noch ermitteln, in welcher Zeit er die Messungen macht....
Ich denke so alle 30 Minuten wäre ok.
Dann soll das Teil erst mal wieder schlafen....
 

Letzte Anleitungen

Statistik des Forums

Themen
7.732
Beiträge
75.638
Mitglieder
8.335
Neuestes Mitglied
Baron66
Zurück
Oben