Hallo zusammen,
leider habe ich im Netz verzweifelt eine passende Lösung für mich gesucht und leider nichts tragfähiges gefunden, welches meinem Nutzen entsprochen hat.
Hier mein Vorgehen, wie ich es doch noch geschafft habe.
Diese drei Links habe ich als Ausgangsbasis verwendet.
Diese zwei Links bei Youtube bitte selber suchen: Die Direktlinks dahin wurden leider hier raus genommen (verboten). Ich denke so ist das mit Sicherheit erlaubt? Ansonsten bitte auch entfernen. Danke
Home Assistant UPS Monitoring with NUT Addon
Home Assistant How To - integrate UPS by using Network UPS Tools - NUT
https://community.home-assistant.io/t/nut-network-ups-tools-integration/298202
Host vom Nut Server = a0d7b954-nut
Erste Einstellung um die Logdatei auszulesen und Informationen zu erhalten.
Dazu musst Du zuerst die eine USV einbinden und den Log herunter laden.
Danach die erste abhängen und dann die andere USV anhängen.
Log wieder herunterladen.
Danach hast Du die benötigten Infos um das System fertig zu konfigurien.
Hier die erste Einstellung für die Logdateien zu bekommen.
Zweite Einstellung um beide USV einzubinden.
z.B. Vendorid: wird aus dem Log ausgelesen, welche ich als erstes angeschlossen hatte.
z.B. Serial: wird auch aus dem Log ausgelesen, welche ich angeschlossen hatte.
z.B. port: müsst Ihr die einsetzen, welche bei Euch verwendet werden.
Andere haben das vermutlich anders (besser) gemacht oder gelöst.
Habe aber im Internet nichts passendes für mich gefunden.
Wenn, dann bitte Eure Lösungen hier mit angeben.
leider habe ich im Netz verzweifelt eine passende Lösung für mich gesucht und leider nichts tragfähiges gefunden, welches meinem Nutzen entsprochen hat.
Hier mein Vorgehen, wie ich es doch noch geschafft habe.
Diese drei Links habe ich als Ausgangsbasis verwendet.
Diese zwei Links bei Youtube bitte selber suchen: Die Direktlinks dahin wurden leider hier raus genommen (verboten). Ich denke so ist das mit Sicherheit erlaubt? Ansonsten bitte auch entfernen. Danke
Home Assistant UPS Monitoring with NUT Addon
Home Assistant How To - integrate UPS by using Network UPS Tools - NUT
https://community.home-assistant.io/t/nut-network-ups-tools-integration/298202
Host vom Nut Server = a0d7b954-nut
Erste Einstellung um die Logdatei auszulesen und Informationen zu erhalten.
Dazu musst Du zuerst die eine USV einbinden und den Log herunter laden.
Danach die erste abhängen und dann die andere USV anhängen.
Log wieder herunterladen.
Danach hast Du die benötigten Infos um das System fertig zu konfigurien.
Hier die erste Einstellung für die Logdateien zu bekommen.
YAML:
users:
- actions: []
instcmds:
- all
password: hier_Dein_Passwort_eintragen
username: ups-apc
list_usb_devices: true
devices:
- name: ups-abc
driver: usbhid-ups
port: /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.3=Beispiel
config: []
Zweite Einstellung um beide USV einzubinden.
z.B. Vendorid: wird aus dem Log ausgelesen, welche ich als erstes angeschlossen hatte.
z.B. Serial: wird auch aus dem Log ausgelesen, welche ich angeschlossen hatte.
z.B. port: müsst Ihr die einsetzen, welche bei Euch verwendet werden.
YAML:
users:
- actions: []
instcmds:
- all
password: hier_Dein_Passwort_eintragen
username: ups-apc
list_usb_devices: true
devices:
- name: ups-abc
driver: usbhid-ups
port: /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.3=Beispiel
config:
- vendorid = 051d
- serial = 5Bxdk24332957431598=Beispiel
- desc = apc_01
- name: ups-xyz
driver: usbhid-ups
port: /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.4=Beispiel
config:
- vendorid = 051d
- serial = 5B1dsjksaf873432748=Beispiel
- desc = apc_02
mode: netserver
shutdown_host: false
platform: apcupsd
resources: []
list_usb_devices: true
Andere haben das vermutlich anders (besser) gemacht oder gelöst.
Habe aber im Internet nichts passendes für mich gefunden.
Wenn, dann bitte Eure Lösungen hier mit angeben.
Zuletzt bearbeitet: