Verzögerung, Automatisation

hause

Member
Habe (erstmal) mit der visuellen Weise eine Verzögerung für das ein-u. Ausschalten einer Shelly- Steckdose versucht zu realisieren.
Dabei ist dieser code entstanden:
Code:
delay:
  hours: 0
  minutes: 0
  seconds: 15
  milliseconds: 0
Beim Test steht auch, dass es erfolgreich sei.
Nur die Steckdose wird nach wie vor sofort geschaltet.
Wo ist mein Fehler?
 
Es ist immer schwierig, anhand eines Code Schnipsel den Fehler zu finden.
Wir sehen ja nicht, wo Du den Delay eingebaut hast.
Poste doch mal bitte den ganzen Code.
Wenn ich z.B. im "DANN" Zweig eine Verzögerung angebe, habe ich folgenden Code:
Code:
actions:
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 15
      milliseconds: 0

Sprich, bei Dir fehlt ein "-" und die Einrückungen stimmen nicht.
Sollte aber auffallen, wenn man in die WebUI Ansicht wechselt.
 
Habe das hier erzeugt:
Code:
alias: Verzögerung SD2_Anbau
description: ""
triggers:
  - type: changed_states
    device_id: 3567ce4488ddb10cb4c75c1ce5e548c6
    entity_id: d481d55a5140e613be3b434c5b3a597d
    domain: switch
    trigger: device
conditions: []
actions:
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 15
      milliseconds: 0
mode: single

Es tut sich aber nichts.
Das Einrücken war ich nicht!
 
Zuletzt bearbeitet:
Na was soll es den auch tun ?
Deine Automatisierung wird durch irgendwas gestartet. Leider hast Du "Geräte" statt "Entitäten" verwendet, so das wir nicht sehen können, was da genau steht.
Dann wartet die Automatisierung 15 Sekunden und beendet sich dann.
Von Steckdose ein oder ausschalten ist da nichts zu sehen.
 
Moin!

Die Automationen können m. E. nach deutlich einfacher über die GUI angelegt werden inkl. einer Verzögerung beim schalten.

1758776602516.png
 
SkyWalker2_D
Nur weil hier der CODE gepostet wird, heißt das nicht, das die Automatisierung nicht über die GUI angelegt wurde.
Nur wie Du auch auf deinem Bild siehst, gibt das nicht viel her. Manche Fehler stecken im Detail und die sieht man eher im Code als auf einem Bildschirmfoto. Erst recht, wenn die Automatisierungen umfangreicher werden.
 
Kommt die Verzögerung nicht vor der Aktion? So wie auf dem Bild von Sky_Walker2 wird geschaltet und danach erst verzögert...

Kann mich täuschen, hab noch Welpenschutz... :-)
 
Kommt die Verzögerung nicht vor der Aktion? So wie auf dem Bild von Sky_Walker2 wird geschaltet und danach erst verzögert...
Das kommt darauf an, was Du erreichen willst.
Denkbar wäre ja
- Taster gedrückt
- Licht an
- 15 Sekunden warten
- Licht aus

Denkbar wäre aber auch
- Taster gedrückt
- 15 Sekunden warten
- Rasensprenger an
Macht definitiv Sinn. :D
 

Letzte Anleitungen

Statistik des Forums

Themen
7.228
Beiträge
70.352
Mitglieder
7.666
Neuestes Mitglied
Artax
Zurück
Oben