Temperatur laufend überwachen

Entweder Schwellenwerte eingeben, also unter 28 und über 29 oder mit Zeitverzögerung arbeiten.
Also wenn über 29 Grad, dann Ausschalten und min. 1 Stunde aus lassen oder wenn unter 28, dann min. 1 Stunde anlassen. Sowas in der Art jedenfalls.
Aber ich denke, das Grundgerüst hast Du und das jetzt verfeinern bekommst Du ganz sicher hin.
 
Du hast ja eine WENN über 29 Grad, DANN....
Und hintern DANN kannst Du beliebig viele Aktionen einfügen.
Fügst also noch eine Aktion dazu, scrollst in der Liste nach unten "Bausteine" und da dann ziemlich unten "Warten auf den Ablauf der Zeit" und da kannst Du dann einen beliebigen Zeitwert angeben.
Bedenke aber, die Automatisierung steht für die Dauer der Zeitverzögerung still. Sinkt in dem Zeitraum also die Temperatur, passiert so lange nix, wie die Zeitverzögerung wartet. Erst danach kann wieder was ablaufen.
 
Bedenke aber, die Automatisierung steht für die Dauer der Zeitverzögerung still. Sinkt in dem Zeitraum also die Temperatur, passiert so lange nix, wie die Zeitverzögerung wartet. Erst danach kann wieder was ablaufen.
das ist auch gut so. Eine ganze Stunde ist vielleicht zu lang, aber so 20-30 Minuten oder so. Ich probier mal......
 
so, finale Version:

YAML:
alias: Wärmepumpe an
description: >-
  Pool-Wärmepumpe zwischen 9 und 17 Uhr an, wenn Außen-Temperatur unter 24 Grad
  ist
trigger:
  - platform: state
    entity_id:
      - sensor.e3_vitodens_200_0620_aussentemperatur
condition:
  - condition: device
    type: is_on
    device_id: 35c2b51014c304f2daf706cc32ecdec8
    entity_id: 0f7045f631198595dbe14662c3c7bd94
    domain: switch
  - condition: time
    after: "09:00:00"
    before: "17:00:00"
    weekday:
      - mon
      - tue
      - wed
      - thu
      - fri
      - sat
      - sun
action:
  - if:
      - condition: numeric_state
        entity_id: sensor.e3_vitodens_200_0620_aussentemperatur
        above: 32
    then:
      - type: turn_off
        device_id: bb22a4ee4514d35b0813930ed74fa4aa
        entity_id: 31d5f2ae8482e53447f78595ff3b8c7b
        domain: switch
    else:
      - if:
          - condition: numeric_state
            entity_id: sensor.e3_vitodens_200_0620_aussentemperatur
            below: 31
        then:
          - type: turn_on
            device_id: bb22a4ee4514d35b0813930ed74fa4aa
            entity_id: 31d5f2ae8482e53447f78595ff3b8c7b
            domain: switch
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 20
      seconds: 0
      milliseconds: 0
mode: single
 
Sieht für mich auf den ersten Blick gut aus. Lass es halt mal ein paar Tage laufen, dann siehste sicher schnell, wenn irgendwas nicht klappt.
 