Position Rollo mit externen opening / closing Signal

simon13

New member
Hallo zusammen,

ich kämpfe gerade mit meinen Rollladen in HA. Leider habe ich kein passendes Thema dazu gefunden.

Die Rollladensteuerung erfolgt über eine Logo!8, mit Tastereingängen, Gruppeneingängen und Netzeingänge (HA)

Die Taster sind an den Logo Eingängen angeschlossen, der Motor an den Ausgängen.

Die Logo gibt die Signale Opening / Closing über Modbus an HA, und empfängt die HA Befehle.

In HA hab ich das Cover Time Based mit den Befehlen Auf, Zu, Stop eingebunden was auch funktioniert

Die Steuerung funktioniert, allerdings bekommt HA nicht mit wenn das Rollo vom Taster gesteuert wird, dadurch funktionier die Positionsermittlung nicht.

Gibt es eine Möglichkeit das zu realisieren?

Viele Grüße

Simon
 
Danke für den Tip, mit dem Shelly würde es dann über die Interne Position funktionieren.

Ich habe aber an 2 Logos insg. 10 Rollos, die auch Autark / Verdrahtet ohne HA / Wlan funktionieren und plane das beizubehalten.
Ich könnte höchtens die Positionserkennung in der Logo realisieren aber die ist ressourcenbegrenzt und friemlig umzusetzen.
 
Da Rolladenmotoren keine Stellungsrückmeldung besitzen, kann eine Steuerung (welche auch immer) die Positionen nur über Laufzeiten anfahren. Diese verstellen sich aber mit jeder Fahrt minimal durch mechanische Unzulänglichkeiten.
Es müssen zum Kalibrieren deswegen regelmäßig die Endpositionen angefahren werden.

Das geht entweder in der Logo, wenn du alles von Hand programmierst oder mit dem Shelly, der dieses Feature ab Werk eingebaut hat.
 
Hi,

"ganz früher" haben wir unsere Rolladen über Homematic gesteuert, da gab es noch keine Shellys.
Jetzt habe ich an die Ausgänge der Homematic-Aktoren Shelly 2PM Gen3 angeschlossen die letztendlich die Rolladen-Motore ansteuern.
Langfristet wird Homematic entfallen. Zu teuer.

Du könntest die Shelly 2PM Gen3 mit den Ausgängen der Logo ansteuern (Input types switch) die dann die Rolladen steuern.
 
Da Rolladenmotoren keine Stellungsrückmeldung besitzen, kann eine Steuerung (welche auch immer) die Positionen nur über Laufzeiten anfahren. Diese verstellen sich aber mit jeder Fahrt minimal durch mechanische Unzulänglichkeiten.
Es müssen zum Kalibrieren deswegen regelmäßig die Endpositionen angefahren werden.

Das geht entweder in der Logo, wenn du alles von Hand programmierst oder mit dem Shelly, der dieses Feature ab Werk eingebaut hat.
Ich schätze mal das die Shelly 2PM Gen3 die Endlagen über die Strommessung ermitteln.
Endlage erreicht - Motor aus - kein Strom.

Zur Ermittlung der Zwischenpositionen wird eine Kalibrierung durchgeführt. Diese war auchmal nach einem Firmwareupdate erforderlich.

Alles in allem sind Shellys stressfrei in der Handhabung.
 