Wenn deine Fragen alle beantwortet sind, stelle ich jetzt meine
Erstens: Laufzeit vom Brenner heute über 18 Stunden? Da stimmt doch was nicht, oder? Die Gesamtzeit kann ja irgendwie auch nicht stimmen, oder denke ich grad falsch?
Zweitens: Was ist das für eine Heizung oder was für ein Modul hast du dazwischengebaut? Find ich ja ziemlich geil, was dir deine Heizung da alles erzählt.
(Und kleiner, gut gemeinter Rat vom Fachmann am Rande. Warmwassertemperatur auf 60 Grad erhöhen. Stichwort Legionellen)
Hallo,
selbstverständlich versuche ich Deine Fragen zu beantworten.
zu 1. Jepp Laufzeit Gesamt stimmt definitiv nicht. Da muss ich schauen wie das zu stande kommt.
Aber Laufzeit heute stimmt glaub ich sogar exakt.
Warum? Naja eines vorweg ich bin auch vom Fach. Heizungskundendienstmoteur.
Deshalb auch gleich was zur Warmwassertemperatur.
Zu den Daten:
Einfamilienhaus Bj 2004 (Fertighaus) Grundfläche 69qm. Spitzboden ausgebaut und ebenfalls beheizt.
EG + Bad OG Fußbodenheizung
Keller + Schlafzimmer Heizkörper
Kinderzimmer 2016 umgebaut auf Wandheizung.
Verbrauch letzte Periode 11500 Kwh
Minimale Raumtemperatur im Haus 21°C
Wenn wir es schnell wärmer haben wollen wird der Kaminofen angemacht oder frühs z.b. die frisch eingebaute Klimaanlage.
zu 2. Die Heizung ist ein Brennwertgerät Elco Thision 9.
Bin zwar eigentlich kein Freund von dem Hersteller weil der Service was Ersatzteile oder Servicefragen betrifft zumindest hier in unserer Gegend sehr zu wünschen übrig lässt.
Aber der Thision 9 ist mit seinem Modulationsbereich von 1 KW- 9KW ein Traum.
Dadurch sind extrem niedrige Systemtemperaturen möglich. Und genau da liegt das größte Potenzial zum sparen und effizient heizen.
bei den jetzigen Außentemperaturen läuft der Brenner fast komplett durch. Aber eben mit 3% Modulation !!!!!
Schau dir das Bild an. Rot= Brenner an Grün= Brenner aus.
Das Modul zum auslesen ist ein OpenTherm Gateway von nodo-Shop.
Allerdings unterstützt der Thision nur sehr wenige Befehle um ihn auch über das Gateway zu steuern.
Zum Thema Warmwasser:
ACHTUNG!!!!!!!!!! Das ist meine persönliche Meinung und mein persönliches Risiko. Da es sich hier um ein öffentliches Forum handelt ist mir das sehr wichtig zu sagen.
Wir sind im Haus 4 Personen. Es handelt sich um einen 200l Warmwasserspeicher. Dieser wird durch die tägliche Nutzung immer 2 x am Tag aufgeheizt. Es findet also immer ein ausreichender Wasserwechel statt.
Ich hatte auch schon die Möglichkeit einige male eine Wasserprobe zu machen um Keime im Trinkwasser auszuschließen.
Bis jetzt immer ohne Beanstandungen.
Das größere Risiko von Legionellen sehe ich im stehenden Wasser weil lange unbenuzt. Deshalb werden nach Urlauben und längeren Abwesendheiten auch alle Entnahmestellen gründlich gespült.
Das mache ich jetzt schon seit gut 15 Jahren so. Bis jetzt ohne Probleme.
Mir wäre ein Hygienespeicher am liebsten. Der müsste aber sehr groß sein um eine gute Schüttleistung zu haben.
Mal schauen was die Zukunft bringt.
1. Bild Flammensignal
2. Bild Heizbetrieb
3. Bild Warmwasserbetrieb