Hallo @u5zzug,
ok, Du hast mir bei der Lösung mit den 4 Zeichen erheblich geholfen.
Wie versprochen ein großes Danke an die nächste Lösung.
Ich habe das jetzt mal auf die schnelle (ist relativ) ausprobiert, da ich jedes mal neu den D1 Mini neu flashen musste.
Hier der Codeschnipsel, ein mal mit 10°C Erhöhung...
Hier der Codeschnipsel, ein mal mit -10°C ...
Ich bleibe bei der Lösung von @RudiP, da muss ich nur das Template schnell die Zahl ändern und nur kurz prüfen ohne zu flashen.
https://forum.heimnetz.de/threads/dsb18b20-an-esp8266-und-platformio.4176/post-44031
ok, Du hast mir bei der Lösung mit den 4 Zeichen erheblich geholfen.
Wie versprochen ein großes Danke an die nächste Lösung.
Ich habe das jetzt mal auf die schnelle (ist relativ) ausprobiert, da ich jedes mal neu den D1 Mini neu flashen musste.
Hier der Codeschnipsel, ein mal mit 10°C Erhöhung...
YAML:
# Individual sensors
sensor:
- platform: dallas
address: 0xc10xxxxxxxxxxxxxxxx
name: "Mobil Room Temperature"
unit_of_measurement: "°C"
icon: "mdi:thermometer-minus"
device_class: "temperature"
state_class: "measurement"
accuracy_decimals: 2
filters:
- offset: 10.0
Hier der Codeschnipsel, ein mal mit -10°C ...
YAML:
# Individual sensors
sensor:
- platform: dallas
address: 0xc10xxxxxxxxxxxxxxxx
name: "Mobil Room Temperature"
unit_of_measurement: "°C"
icon: "mdi:thermometer-minus"
device_class: "temperature"
state_class: "measurement"
accuracy_decimals: 2
filters:
- offset: -10.0
Ich bleibe bei der Lösung von @RudiP, da muss ich nur das Template schnell die Zahl ändern und nur kurz prüfen ohne zu flashen.
https://forum.heimnetz.de/threads/dsb18b20-an-esp8266-und-platformio.4176/post-44031