alias: Lüfter
description: ""
trigger:
- platform: numeric_state
entity_id: sensor.temperatur
above: 23
below: 23
condition: []
action:
- service: fan.toggle
data: {}
target:
entity_id: fan.ventilator
mode: single
Das hat wohl nichts mit HA zu tunich hatte zu meiner PC Anfangszeit für Lüfter die keine Regung hatten so einen kleinen Bausatz von Conrad ,
den hat man dazwischen geschaltet und konnte dann so einstellen das erst einer einer bestimmen Temperatur der Lüfter dreht , den hatte ich damals konnte man komplett kaufen , den hab es auch mit Gehäuse das ist aber nur für ungeregelte Lüfter gedacht .
Lüfter Panels schön mit Temperaturanzeige der, PC muss aber einen freien DVD Schacht vorne haben wo eine DVD LW rein kommt haben sonst geht das nicht ,
bei dem kannste Auto oder auf manuell stellen .
Shelly PlugDECT schaltbare Steckdose?
Wo steht wann er ein und wann er austellen soll?Ich würde das mal so ungefähr probieren
YAML:alias: Lüfter description: "" trigger: - platform: numeric_state entity_id: sensor.temperatur above: 23 below: 23 condition: [] action: - service: fan.toggle data: {} mode: single
Wenn das so mit toggle nicht richtig funktioniert, dann ne Automation für an und aus getrennt
above: 23
below: 23
alias: fan_on
description: ""
trigger:
- platform: numeric_state
entity_id: sensor.temperatur
above: 23
condition: []
action:
- service: switch.turn_on
data: {}
target:
entity_id: switch.ventilator
mode: single
alias: fan_off
description: ""
trigger:
- platform: numeric_state
entity_id: sensor.temperatur
below: 23
condition: []
action:
- service: switch.turn_off
data: {}
target:
entity_id: switch.ventilator
mode: single