Moin,
mir ist nach einem Neustart gestern aufgefallen, dass meine Automationen für die Kühlung meines Wechselrichters nicht sauber angelaufen sind.
und:
Nach dem Neustart gestern lief die Lüftung durch....
Das ist auch das erste Mal passiert - oder mir aufgefallen.
Es gibt bestimmt eine coole Lösung dafür?
mir ist nach einem Neustart gestern aufgefallen, dass meine Automationen für die Kühlung meines Wechselrichters nicht sauber angelaufen sind.
Code:
alias: Wechselrichter_Lüfter_an
description: ""
trigger:
- platform: numeric_state
entity_id: sensor.inverter_temperature
above: 40
condition: []
action:
- type: turn_on
device_id: cf031dc3f595ef587da55c933313f4d4
entity_id: switch.shellypro4pm_ec62609fd424_switch_2
domain: switch
mode: single
Code:
alias: Wechselrichter_Lüfter_aus
description: ""
trigger:
- platform: numeric_state
entity_id: sensor.inverter_temperature
for:
hours: 0
minutes: 30
seconds: 0
below: 40
condition: []
action:
- type: turn_off
device_id: cf031dc3f595ef587da55c933313f4d4
entity_id: switch.shellypro4pm_ec62609fd424_switch_2
domain: switch
mode: single
Das ist auch das erste Mal passiert - oder mir aufgefallen.
Es gibt bestimmt eine coole Lösung dafür?