Eurotronic + HomeAssistant

Kalutsi

New member
Hey,

Ich habe diverse Heizungsthermostate von Eurotronic (Comet ZigBee)
Zusätzlich habe ich eine Gas-Heizung und ein Thermostat (ohne Anschluss an ZigBee, quasi eine alte Heizung) und ein paar Thermometer die auch bis ZigBee senden.


Ich habe ein Problem mit der Soll und Ist Temperatur der Thermostate.
Ich habe, zum Testen, einmal 28 Grad eingestellt. Die Ist-Temperatur geht aber super langsam auf die soll Temperatur , nach mehreren Minuten war sie immerhin auf 21,5 Grad.

Das Thermometer habe ich direkt an die Heizung gepackt und hat nach kurzer Zeit 31 angezeigt.

Der Heizkörper war auch super heiß.

Habt ihr Ideen was ich falsch mache?


VG
 
Also die Gasheizung hat ein Thermostat in Wohnzimmer das hab ich auf 21 grad gestellt, (ich weiß, 28 macht dann keinen Sinn, aber ich wollte einfach mal testen, wie der Unterschied von ist zu soll ist.)
 
Aber in anderen Zimmern ist es ähnlich.
Ich stelle Max. Temperatur ein und die ist Temperatur ist trotzdem super gering.


Und wenn ich die Temperatur an der Gasheizung auf 21 Stelle, dann kommen ja max 21 an den Heizkörpern raus, oder ?
 
Viele Heizungen, vor allem in Wohnungen, werden mit einem Raumthermostaten (RT) gesteuert.
Dieser hängt an der Wand im sogenannten Referenzraum (oft im Wohnzimmer) und ist mit der Heizung (i.d.R. eine Wandtherme) verbunden.

An diesem wird eine Wunschtemperatur eingestellt.
Das ist diejenige Temperatur, die in dem Raum, in dem er hängt, erreicht werden soll.
Der RT vergleicht die aktuelle Raumtemperatur mit dieser Solltemperatur und gibt der Heizung den Befehl zum Heizen. Ältere Regler schalten nur Ein/Aus, neuere Modelle können über ein analoges Signal, je nach Regelabweichung, etwas mehr oder weniger Heizleistung anfordern.
Die Heizung beginnt zu heizen und fährt dazu, je nach Regelungsart, die Vorlauftemperatur (VLT) bis zur maximalen, an der Heizung einstellbaren, Temperatur hoch.

Wird die Wunschtemperatur erreicht, schaltet die Heizung ab und heizt erst wieder nach, wenn die Temperatur gesunken ist.
Das funktioniert mit einigen Einschränkungen, auf die ich noch kommen werde, ganz gut.

Ein Heizkörperthermostat (HKT) (egal ob mechanisch oder elektronisch) macht prinzipiell das gleiche, wie der obige Raumthermostat:
Man stellt eine Wunschtemperatur ein und er vergleicht diese ständig mit der herrschenden Raumtemperatur.
Ist der Raum kälter, dann öffnet das Ventil, auf dem er befestigt ist und warmes Heizungswasser strömt in den Heizkörper (HK).
Ist die Temperatur erreicht, schließt das Ventil.

Das Problem beginnt, wenn beide Regler im selben Raum montiert sind:
Ist die Wunschtemperatur am HKT niedriger eingestellt, als am RT, dann bekommt die Heizung zwar den Befehl zum Heizen, der Raum wird aber nicht wärmer, weil der HKT den Heizkörper schon längst geschlossen hat.
Als Folge heizt die Heizung permanent 24/7 mit der maximalen voreingestellten VLT und verbrennt unnötig Brennstoff, ohne jemals die Wunschtemperatur des RT erreichen zu können.

Lösung:
Alle HKT in dem Raum, in dem der RT montiert ist, müssen deswegen ständig und immer komplett offen sein, d.h. auf 5 eingestellt.
Noch besser wäre, um eine versehentliche Verstellung zu vermeiden, sie sogar komplett zu demontieren.
Die VLT an der Heizung unbedingt so niedrig wie möglich einstellen.

Weiteres Problem:
Dadurch, dass der RT ja nur seinen Raum kennt, ist ihm der Rest der Wohnung/Haus ziemlich egal.
Bedeutet, wenn ihm warm genug ist, schaltet er die Heizung ab. Auch wenn Sonneneinstrahlung oder gar ein Kaminofen den Referenzraum aufheizt
Deswegen können andere Räume prinzipiell niemals wärmer als der Referenzraum werden und oft auch ziemlich auskühlen.

Lösungen, nach Sinnhaftigkeit aufsteigend:

  1. Den RT auf die maximale gewünschte Temperatur des anderen Raumes einstellen, auch wenn sie im Referenzraum gar nicht benötigt wird
  2. Alle Türen offen lassen. Dadurch gleicht sich die Temperatur in den Räumen der Wohnung an
  3. Den Durchfluss am HK im Referenzraum drosseln. Bedeutet, man lässt weniger Heizungswasser in den Heizkörper fließen und der Referenzraum erreicht somit etwas später bzw. langsamer seine Wunschtemperatur. Dadurch werden die anderen Heizkörper in der Wohnung mehr durchströmt und können inzwischen die jeweiligen Räume auf höhere Temperaturen heizen. Am einfachsten geht das mit sog. Baukappen bzw. Handregulierkappen: https://www.amazon.de/dp/B00IHVLANK Wie weit man den HK zudreht, muss man einfach ausprobieren. Wichtig: Auf keinen Fall mit den HKT machen (siehe oben)!
  4. Eine Außentemperaturregelung nachrüsten. Das ist der "Königsweg". Damit wird die VLT der Heizung allein nach der Außentemperatur geregelt und die Temperaturen in den einzelnen Räumen können mit HKT völlig unabhängig voneinander eingestellt werden.
 
Okay, ich hab aber das Problem:
Mein Wohnzimmer (da ist das RT) ist direkt am Esszimmer.
Die beiden Räume haben einen großen Durchgang.
Sprich, müsste ich dann beide HKTs entfernen ?
 
Verstehe.
Und noch eine Frage:
Du sagtest, ich soll die VLT an der Heizung gering halten.
Wie genau meinst du das:
Sagen wir ich entferne an WZ und EZ die HKTs.
Stelle die Therme dann über der RT auf 21 Grad.
Dann würden die Räume EZ und WZ immer 21 grad haben?
Und die anderen Räume werden aber nie wärmer werden, korrekt?
Also eigentlich ist das Setup echt nicht so super, oder vertue ich mich?
 
Verstehe.
Und noch eine Frage:
Du sagtest, ich soll die VLT an der Heizung gering halten.
Wie genau meinst du das:
Na du hast doch noch eine Einstellmöglichkeit für die VLT an der Therme selber.
Eigentlich sogar zwei, die daneben ist für das Warmwasser.

Sagen wir ich entferne an WZ und EZ die HKTs.
Stelle die Therme dann über der RT auf 21 Grad.
Dann würden die Räume EZ und WZ immer 21 grad haben?
Und die anderen Räume werden aber nie wärmer werden, korrekt?
Also eigentlich ist das Setup echt nicht so super, oder vertue ich mich?
Richtig.
Es ist regelungstechnisch eine weit verbreitete Notlösung für Wohnungsheizungen, die keinen Außentemperaturfühler installieren können. Selbst einige Häuser werden sinnloserweise tatsächlich so geregelt.
Mehrere Workaround habe ich oben beschrieben.
 
Stimmt!
Da gibt’s zwei Regler.
Was heißt „so gering wie möglich“?
Wirklich das kleinste, was möglich ist!

Ich schau direkt mal nach, ob ein Außenfühler möglich ist.

Danke!
 
Wirklich das kleinste, was möglich ist!
So gering, dass du nicht frierst. Das ist die sparsamste Einstellung.
Es kann sein, dass du diesen Regler mit sinkender oder steigender Außentemperatur nachführen musst.

Ich schau direkt mal nach, ob ein Außenfühler möglich ist.
Genau dieses Nachführen an die Außentemperatur würde der Fühler automatisch erledigen.
 
Ok versteh.
Also zusammengefasst:
Ich stelle die VLT auf sowas wie 21 grad.
Das Thermostat im WZ auch so auf 21 grad.

Die HKT im WZ und SZ drehe ich quasi auf 5 und kann in den andern Räumen die Heizungen mit den elektrischen HKTs regeln.
 