Nachdem @u5zzug hier mal den Climate Scheduler erwähnt hatte, habe ich mir das mal angesehen und eingebaut.
Gefällt mir soweit auch gut und läuft bisher Störungsfrei.
Jetzt kam mir der Gedanke, das ich damit ja auch die Vorlauftemperatur meiner Gastherme regeln könnte.
Aktuell steht die auf 50 Grad, aber die macht das halt auch, wenn ich gar nicht da bin bzw. die Heizungsthermostate in der Nachtabsenkung sind.
Meine Gastherme wird von Climate Scheduler auch erkannt und könnte geregelt werden, aber...

Geht halt nur von 5 bis 30 Grad. Einstellen kann man das zwar unten unter "Settings", also den Bereich auf 60, 70 Grad erweitern, allerdings sieht es dann bei den Heizungsthermostatet sehr übel aus.
Man kann zwar auch das "active Profile" einstellen, aber ich kann das active Profile nicht editieren. Änderungen beziehen sich nur auf das "default Profile"
Ich habe auch versucht über die configuration.yaml da was zu machen
aber das erstellte Profile "Gasheizung" wird mir im Climate Scheduler nicht angezeigt.
Hat das jemand bei sich schon mal hinbekommen, da ein zweites Profile zu integrieren, das man dann auch entsprechend editieren kann ?
Gefällt mir soweit auch gut und läuft bisher Störungsfrei.
Jetzt kam mir der Gedanke, das ich damit ja auch die Vorlauftemperatur meiner Gastherme regeln könnte.
Aktuell steht die auf 50 Grad, aber die macht das halt auch, wenn ich gar nicht da bin bzw. die Heizungsthermostate in der Nachtabsenkung sind.
Meine Gastherme wird von Climate Scheduler auch erkannt und könnte geregelt werden, aber...

Geht halt nur von 5 bis 30 Grad. Einstellen kann man das zwar unten unter "Settings", also den Bereich auf 60, 70 Grad erweitern, allerdings sieht es dann bei den Heizungsthermostatet sehr übel aus.
Man kann zwar auch das "active Profile" einstellen, aber ich kann das active Profile nicht editieren. Änderungen beziehen sich nur auf das "default Profile"
Ich habe auch versucht über die configuration.yaml da was zu machen
Code:
climate_scheduler:
switch:
- platform: climate_scheduler
name: Heizung
default_state: True
default_profile: "Gastherme"
climate_entities:
- climate.opentherm_gateway_heating
profiles:
- id: "Gasheizung"
default_min_temp: 30
default_max_temp: 70
Hat das jemand bei sich schon mal hinbekommen, da ein zweites Profile zu integrieren, das man dann auch entsprechend editieren kann ?