Automation - Akku abends auf Wechselrichter schalten - morgends wieder raus

kleiner Schelm

Active member
Hallo,

ich habe ein normalens 600 W Balkonkraftwerk. Jetzt habe ich 2 weitere Panel, an jedem Panel ist ein MPPT Laderegler, der tagsüber einen Akku lädt.
Die Akku sollen abends automatisch parallel zu den vorhandenen Panel auf die eingänge des Wechselrichters geschaltet werden. Wenn die Akku leer sind, sollen die Akku wieder weg geschaltet werden.

Ich mache das zur Zeit probeweise manuell. Es funktioniert, über Nacht übernehmen die Akku die Grundlast Strom.

Jetzt will ich das automatisieren, habe auch schon ein esp8266 Relais Modul in ESP-Home. Das Relais soll zukünftig den Leistungsschütz schalten, der die Akku auf den Wechselrichter schaltet.

Ich habe mir das folgendermassen gedacht: Ich erstelle eine Automation, die das Relais schaltet.
Eingeschaltet werden soll wenn:

1. - die Spannung am Eingang des Wechselrichters (für die Zeit x) unter einen bestimmten Wert sinkt, sagen wir 27 V. Die normale Panelspannung ist über 30 V.

als zweite Bedingung will ich ein Zeitfenster vorgeben (damit nicht bei Wolken der Akku zuschaltet):

2. - nur von 20:00 bis 8:00 soll die Bedingung 1 das Relais schalten.

Das ist ein "Und" Verknüpfung beider Bedingungen.

Weil ich noch nicht viele Kentnisse habe, frage ich hier um Hilfe. Ich finde nur eine Einschaltzeit, will aber ein Zeitfenster haben. Vielen Dank für eure Hilfe.

Auch das auschalten soll ähnlich ablaufen. Zum einen kann ich durch unterschreiten der Spannung am Eingang des Wechslrichters abschalten, weil ab der Spannung x die Akku leer sind.

Dann kommt noch eine "oder" Verknüpfung hinzu. Abgeschaltet werden soll auch, wenn am morgen wieder die Sonne scheint. Hier kann ich die Spannung des MPPT Laderegler auswerten. Wenn am morgen wieder über Zeit x die Spannung über 30 V ist, kann der Akku raus geschaltet werden. Auch das kann nochmal über ein Zeitfenster abgesichert werden.

Code:
alias: Akku zuschalten
description: Akku holzhalle zuschalten
trigger:
  - platform: numeric_state
    entity_id: sensor.holzhalle_ch1_voltage
    for:
      hours: 0
      minutes: 20
      seconds: 0
    below: 28.0
  - platform: time
    at: "20:00:00"
condition: []
action:
  - type: turn_on
    device_id: 9cc6c25636ef8cc7060dc2d2fc721e43
    entity_id: switch.akku_holzhalle_relais_a
    domain: switch
mode: single
 
Was Du da nachzustellen versuchst macht ein simpler Solar Laderegler schon von Haus aus.
Da kann man einstellen, ab welcher Spannung der Akku geladen werden soll und wann der Akku raus genommen wird, damit er nicht tiefentladen wird.
Man kann auch sagen, das nur Strom abgegeben wird nach Sonnenuntergang und nichts mehr abgegeben wird nach Sonnenaufgang.
Und wenn man etwas mehr Geld in die Hand nimmt, hat der auch MPPT und WLAN.
Ob man den dann in HA rein bekommt, das muß ich erst noch sehen.

Ja, ich bin bei Dir. Wenn man etwas selbst programmiert, selbst einstellen kann und auch noch nett Visualisieren kann, ist das schon toll. Aber ich weiß nicht, ob der Aufwand lohnt.
So ein Solar Laderegler kostet wohl um die 180 €. Der passt aber eben auch schon auf, das meine Akkus nicht überladen oder tiefentladen werden.
 
Das stimmt, ich muss mich mehr mut dem mppt laderegler beschäftigen. Der hat einen lastausgang. Der verhindert, dass die akku tiefentladen werden. Wenn ich das alles im mppt regler über den lastausgang programmieren kann , dann kann ich mir die programmierung in home assistant sparen. Dann reicht es, die leistung des wechselrichters hoch und runter zu nehmen per home assistant. Und das habe ich schon programmiert.
 